배선 및 조명설비
전기기사 필기 2005년 1회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
옥내배선의 사용전압이 200[V]인 경우에 이를 금속관공사에 의하여 시설하려고 한다. 옥내배선의 시설이 옳은 것은?
선택지 분석
1
전선은 경동선으로 지름 4[mm]의 단선을 사용하였다.
오답 함정 분석
금속관공사에서 단선을 사용하는 경우, 구리(경동선)는 지름 3.2mm 이하, 알루미늄은 지름 4.0mm 이하여야 합니다.
2
전선은 옥외용 비닐절연전선을 사용하였다.
오답 함정 분석
금속관공사에는 절연전선을 사용해야 하며, 옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용 대상에서 제외됩니다.
3
콘크리트에 매설하는 전선관의 두께는 1.0[mm]를 사용하였다.
오답 함정 분석
콘크리트에 매설하는 금속관의 두께는 최소 1.2mm 이상이어야 합니다.
관에는 제3종 접지공사를 하였다.
정답 상세 해설
사용전압이 400V 미만인 저압 금속관공사에서는 관에 제3종 접지공사를 시행하는 것이 규정에 부합합니다.
•
Step 1: 금속관공사의 접지 규정을 검토합니다. 저압 옥내배선에서 금속관에는 접지공사를 하여야 하며, 전압 크기에 따라 접지 종별이 달라집니다.
•
Step 2: 전압 기준을 적용합니다. 사용전압이 400V 미만인 경우에는 제3종 접지공사를, 400V 이상인 경우에는 특별 제3종 접지공사를 시행합니다.
•
Step 3: 문제의 조건인 200V는 400V 미만에 해당하므로 제3종 접지공사를 시행한 것은 옳은 시설 방법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속관공사에서 전선 선택 시 주의사항은 무엇인가요?
절연전선을 사용해야 하며, 옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용할 수 없습니다. 또한 전선은 연선이어야 하나, 짧고 가는 관의 경우 일정 굵기 이하의 단선을 사용할 수 있습니다.
Q.
콘크리트 매설 시 관의 두께가 왜 중요한가요?
콘크리트 타설 시 가해지는 압력과 부식으로부터 전선을 보호하기 위해 최소 1.2mm 이상의 두께를 확보해야 합니다.
Q.
사용전압이 440V라면 접지공사는 어떻게 달라지나요?
사용전압이 400V를 초과하므로 제3종 접지공사가 아닌 특별 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.