배선 및 조명설비
전기기사 필기 2013년 3회 85번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
금속관 공사에 의한 저압 옥내배선 시설에 대한 설명으로 잘못 된 것은?
선택지 분석
1
인입용 비닐절연전선을 사용했다.
오답 함정 분석
인입용 비닐절연전선(DV)도 옥내배선에 사용하지 않는 것이 원칙이나, 법령상 옥외용(OW)의 제외가 가장 명확한 오답 근거가 됩니다.
옥외용 비닐절연전선을 사용했다.
정답 상세 해설
금속관 공사 시 옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용할 수 없습니다.
•
Step 1: 금속관 공사의 전선 선정 기준을 검토합니다. 저압 옥내배선 시에는 절연전선을 사용해야 합니다.
•
Step 2: 절연전선 중 옥외용 비닐절연전선(OW)은 옥내배선용으로 사용하는 것을 금지하고 있습니다.
•
Step 3: 따라서 옥외용 비닐절연전선을 사용했다는 기술은 금속관 공사 시설 기준에 위배되는 잘못된 설명입니다.
3
짧고 가는 금속관에 연선을 사용했다.
오답 함정 분석
금속관 공사에서 전선은 연선 사용이 원칙이며, 관의 길이가 짧고 굴곡이 적은 경우 연선을 사용하는 것은 규정에 부합합니다.
4
단면적 10[mm2] 이하의 단선을 사용했다.
오답 함정 분석
전선의 단면적이 10mm² 이하인 경우에는 연선 대신 단선을 사용할 수 있다는 예외 규정이 존재하므로 옳은 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속관 공사에서 옥외용 비닐절연전선을 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?
옥외용 비닐절연전선(OW)은 옥외 환경에 특화된 전선으로, 옥내 배선 시 요구되는 절연 성능 및 안전 기준을 충족하지 못하기 때문입니다.
Q.
금속관 공사 시 반드시 연선만 사용해야 하나요?
원칙적으로는 연선을 사용해야 하지만, 구리 전선의 경우 단면적 10mm² 이하, 알루미늄 전선의 경우 16mm² 이하인 경우에는 단선을 사용할 수 있습니다.