단거리 송전선로의 특성

전기기사 필기 2022년 1회 36번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
송전단 전압이 100V, 수전단 전압이 90V인 단거리 배전선로의 전압강하율(%)은 약 얼마인가?

선택지 분석

1
5

오답 함정 분석

전압강하율 공식의 분모를 잘못 적용하거나 단순 계산 실수로 도출된 오답입니다.
11

정답 상세 해설

전압강하율은 수전단 전압을 기준으로 송전단 전압과 수전단 전압의 차이(전압강하)를 백분율로 나타낸 값입니다.
Step 1: 전압강하율 공식 확인 전압강하율 = {(송전단 전압 - 수전단 전압) / 수전단 전압} × 100 [%]
Step 2: 주어진 값 대입 송전단 전압(Vs) = 100V, 수전단 전압(Vr) = 90V를 공식에 대입합니다. 전압강하율 = {(100 - 90) / 90} × 100
Step 3: 결과 계산 전압강하율 = (10 / 90) × 100 ≈ 11.11 [%] 따라서 전압강하율은 약 11%입니다.
3
15

오답 함정 분석

전압강하율 공식의 분모를 잘못 적용하거나 단순 계산 실수로 도출된 오답입니다.
4
20

오답 함정 분석

전압강하율 공식의 분모를 잘못 적용하거나 단순 계산 실수로 도출된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전압강하율과 전압변동률의 차이는 무엇인가요?
전압강하율은 수전단 전압을 기준으로 송전단과 수전단 전압의 차이를 나타내며, 전압변동률은 수전단 정격전압을 기준으로 무부하 시와 전부하 시의 수전단 전압 차이를 나타냅니다.
Q.
전압강하율 공식에서 분모는 왜 수전단 전압인가요?
전압강하율은 전력을 받는 쪽인 수전단 전압을 기준으로 선로에서 발생한 전압강하의 비율을 평가하기 때문입니다.