전로의 절연
전기기사 필기 2010년 3회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
최대사용전압이 를 넘는 회전기의 절연내력 시험은 최대 사용 전압 몇 배의 전압에서 10분간 견디어야 하는가?
선택지 분석
1
0.92
오답 함정 분석
0.92배는 특고압 가공전선로의 중성점 접지식 전로 등 변압기 관련 기준에서 나타나는 수치이며 회전기 기준이 아닙니다.
1.25
정답 상세 해설
최대사용전압이 를 초과하는 회전기의 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 1.25배를 적용합니다.
•
Step 1: 회전기(발전기, 전동기, 조상기 등)의 절연내력 시험 기준은 최대사용전압에 따라 구분됩니다.
•
Step 2: 최대사용전압이 이하인 경우에는 최대사용전압의 1.5배 전압을 시험 전압으로 합니다.
•
Step 3: 최대사용전압이 를 초과하는 경우에는 최대사용전압의 1.25배 전압을 시험 전압으로 하여 10분간 견디어야 합니다.
3
1.5
오답 함정 분석
1.5배는 최대사용전압이 이하인 회전기에 적용되는 절연내력 시험 배수입니다.
4
2
오답 함정 분석
2배는 주로 직류 전로의 절연내력 시험이나 특정 저압 기구의 시험 시 적용되는 배수로 본 조건과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연내력 시험 시간은 항상 10분인가요?
네, 전기설비기술기준에서 규정하는 회전기, 변압기, 기구 등의 절연내력 시험은 특별한 규정이 없는 한 시험 전압을 10분간 가하여 견디어야 합니다.
Q.
회전기 종류에 따라 시험 배수가 달라지나요?
발전기, 전동기, 조상기 등 모든 회전기는 동일하게 최대사용전압을 기준으로 이하(1.5배)와 초과(1.25배)로 구분하여 적용합니다.