발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2021년 3회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345kV이면 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
8.16

오답 함정 분석

단수 계산 시 소수점 이하를 절상하지 않고 18단으로 잘못 계산한 결과입니다.
8.28

정답 상세 해설

사용전압이 160kV를 초과하는 경우, 울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 '6m + (단수 × 0.12m)'로 계산합니다.
Step 1: 단수 계산 단수 = (345 - 160) / 10 = 18.5단이며, 소수점 이하를 절상하여 19단으로 적용합니다.
Step 2: 거리 합계 계산 거리 합계 = 6 + (19 × 0.12) = 6 + 2.28 = 8.28m입니다.
3
8.40

오답 함정 분석

단수를 20단으로 잘못 산정하여 계산한 결과입니다.
4
9.72

오답 함정 분석

단수 계산 기준 전압을 잘못 적용하거나 계산식에 오류가 있는 결과입니다.

자주 묻는 질문

Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 결과에서 소수점 이하가 발생하면 무조건 올림(절상)하여 정수로 계산합니다.
Q.
울타리·담 등의 시설 기준에서 전압별 기본 거리는 어떻게 되나요?
35kV 이하는 5m, 35kV 초과 160kV 이하는 6m, 160kV 초과는 6m에 단수당 0.12m를 가산하여 계산합니다.