배선 및 조명설비

전기기사 필기 2021년 3회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
케이블트레이 공사에 사용할 수 없는 케이블은?

선택지 분석

1
연피 케이블

오답 함정 분석

연피 케이블은 금속피복 케이블의 일종으로 케이블트레이 공사에 사용이 가능한 전선입니다.
2
난연성 케이블

오답 함정 분석

케이블트레이에 시설하는 케이블은 원칙적으로 난연 성능을 갖추어야 하므로 사용 가능합니다.
캡타이어 케이블

정답 상세 해설

캡타이어 케이블은 이동용 전선으로 분류되어 케이블트레이 공사에는 사용할 수 없습니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC) 232.41의 케이블트레이 공사 규정을 검토합니다.
Step 2: 해당 규정에 따르면 케이블트레이에는 연피 케이블, 알루미늄피 케이블 등 금속피복 케이블이나 난연성 케이블을 사용하도록 명시되어 있습니다.
Step 3: 캡타이어 케이블은 고정 배선용이 아닌 이동용 전선이므로 케이블트레이 사용 가능 목록에서 제외됩니다.
4
알루미늄피 케이블

오답 함정 분석

알루미늄피 케이블은 금속피복 케이블에 해당하여 케이블트레이 공사에 사용이 가능합니다.

자주 묻는 질문

Q.
케이블트레이 공사에서 난연성이 중요한 이유는 무엇인가요?
케이블트레이는 다수의 케이블이 밀집 설치되는 구조이므로 화재 시 연소 확대를 방지하기 위해 난연 성능이 필수적입니다.
Q.
캡타이어 케이블은 어떤 용도로 주로 사용되나요?
캡타이어 케이블은 내마모성과 유연성이 뛰어나 주로 이동용 전기기기의 전원 공급 선으로 사용됩니다.