배선 및 조명설비

전기기사 필기 2021년 3회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
이동형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치의 시설기준으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
용접변압기는 절연변압기일 것

오답 함정 분석

용접변압기는 반드시 절연변압기를 사용해야 하므로 이는 옳은 시설기준입니다.
2
용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 300V 이하일 것

오답 함정 분석

1차측 전로의 대지전압을 300V 이하로 제한하는 것은 규정에 명시된 올바른 기준입니다.
용접변압기의 2차측 전로에는 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것

정답 상세 해설

아크용접장치의 개폐기는 2차측이 아닌 1차측 전로에 시설해야 하므로 해당 설명은 틀린 내용입니다.
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 이동형 용접 전극을 사용하는 아크용접장치의 용접변압기는 절연변압기를 사용해야 합니다.
Step 2: 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 300V 이하로 제한됩니다.
Step 3: 개폐기 시설 규정을 확인하면, 용접변압기의 1차측 전로 중 변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설하도록 명시하고 있습니다. 따라서 2차측에 시설한다는 설명은 오답입니다.
4
용접변압기의 2차측 전로 중 용접변압기로부터 용접전극에 이르는 부분의 전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것

오답 함정 분석

2차측 전로는 용접 시 발생하는 대전류를 안전하게 견딜 수 있는 구조여야 하므로 옳은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
아크용접장치의 개폐기는 왜 1차측에 설치해야 하나요?
전원으로부터 들어오는 전력을 근본적으로 차단하여 변압기 및 회로 전체의 안전을 확보하기 위해 1차측에 설치합니다.
Q.
용접변압기로 절연변압기를 사용하는 이유는 무엇인가요?
1차측의 고전압 전로와 2차측의 용접 전로를 전기적으로 분리하여 감전 사고를 방지하기 위함입니다.
Q.
1차측 전로의 대지전압 기준은 모든 용접기에서 동일한가요?
이동형 용접 전극을 사용하는 아크용접장치의 경우 KEC 규정에 따라 대지전압 300V 이하를 준수해야 합니다.