배선 및 조명설비
전기기사 필기 2022년 1회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
플로어덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 시 시설기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
덕트의 끝부분은 막을 것
오답 함정 분석
덕트의 끝부분을 막는 것은 먼지나 이물질 침입을 방지하기 위한 올바른 시설 기준입니다.
옥외용 비닐절연전선을 사용할 것
정답 상세 해설
플로어덕트 공사 시 옥외용 비닐절연전선(OW)은 사용할 수 없습니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)의 플로어덕트 공사 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 해당 규정에 따르면 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선은 제외한다)이어야 한다고 명시되어 있습니다.
•
Step 3: 따라서 옥외용 비닐절연전선을 사용한다는 설명은 시설 기준에 위배되는 잘못된 내용입니다.
3
덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것
오답 함정 분석
덕트 내에서 전선의 접속점을 만들지 않는 것은 전선의 안전성을 확보하기 위한 표준 기준입니다.
4
덕트 및 박스 기타의 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다.
오답 함정 분석
습기나 침수로 인한 절연 파괴를 방지하기 위해 물이 고이지 않도록 시설하는 것은 적절한 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
플로어덕트 공사에서 전선의 굵기에 제한이 있나요?
전선은 연선이어야 하며, 단면적 10mm²(알루미늄은 16mm²) 이하인 경우에만 단선을 사용할 수 있습니다.
Q.
덕트 내부에 전선을 채울 수 있는 용량은 어떻게 되나요?
전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 합계가 덕트 내 단면적의 20% 이하가 되어야 합니다. 단, 제어회로용 전선 등은 50%까지 가능합니다.