전선로(저압)
전기기사 필기 2019년 1회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
지중 전선로의 매설방법이 아닌 것은?
선택지 분석
1
관로식
오답 함정 분석
관로식은 지중 전선로의 표준 매설 방법 중 하나입니다.
인입식
정답 상세 해설
지중 전선로의 매설 방법은 관로식, 암거식, 직접 매설식의 세 가지로 규정되어 있으며 인입식은 이에 포함되지 않습니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에서 정의하는 지중 전선로의 시설 방식을 검토합니다.
•
Step 2: 규정된 매설 방식은 전선을 보호관에 넣는 관로식, 전력구와 같은 구조물을 이용하는 암거식, 트러프에 넣어 직접 묻는 직접 매설식입니다.
•
Step 3: 인입식은 가공 또는 지중 전선로에서 수용가로 전기를 끌어들이는 지점이나 방식을 의미하는 용어이므로 매설 방법의 분류에서 제외됩니다.
3
암거식
오답 함정 분석
암거식은 전력구 등을 활용하여 지중에 전선을 매설하는 주요 방식입니다.
4
직접 매설식
오답 함정 분석
직접 매설식은 트러프 등의 방호물을 사용하여 지중에 직접 매설하는 방식입니다.
자주 묻는 질문
Q.
지중 전선로의 매설 방법에는 어떤 것들이 있나요?
관로식, 암거식, 직접 매설식의 세 가지 방법이 있습니다.
Q.
인입식은 왜 정답이 아닌가요?
인입식은 전로를 수용가로 인입하는 경로를 설명하는 용어일 뿐, 지중 전선로를 땅에 묻는 공법적 분류가 아니기 때문입니다.