전선로(저압)
전기기사 필기 2021년 2회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
99. 지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
조명 및 세척이 가능한 장치를 하도록 할 것
정답 상세 해설
지중함 시설 기준에는 조명이나 세척 장치 설치에 관한 규정이 존재하지 않으므로 해당 설명은 틀린 내용입니다.
•
Step 1: 지중함은 차량 및 기타 중량물의 압력에 견딜 수 있도록 견고하게 제작되어야 합니다.
•
Step 2: 내부 침수 방지를 위해 고인 물을 제거할 수 있는 배수 구조를 갖추어야 합니다.
•
Step 3: 외부인의 임의 개방을 방지하기 위해 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설해야 합니다.
•
Step 4: 폭발성 가스 등이 침입할 우려가 있는 용적 1m³ 이상의 지중함에는 통풍 장치 등을 설치해야 합니다.
2
견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
오답 함정 분석
지중함은 도로 등에 매설되므로 차량 하중 등 외부 압력에 견디는 기계적 강도가 필수적입니다.
3
그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것
오답 함정 분석
내부 습기 제거 및 기기 보호를 위해 고인 물을 배출하는 구조는 지중함의 기본 시설 기준입니다.
4
뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것
오답 함정 분석
안전 사고 예방과 설비 보호를 위해 일반인이 쉽게 열 수 없는 구조로 시설하는 것이 원칙입니다.
자주 묻는 질문
Q.
지중함 내부에 가스 방출 장치를 반드시 설치해야 하는 조건은 무엇인가요?
폭발성 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 지중함으로서, 그 크기가 1m³ 이상인 경우에 설치합니다.
Q.
지중함의 뚜껑 시설 기준은 무엇인가요?
시설자 이외의 사람이 쉽게 열 수 없도록 잠금 장치를 하거나 충분한 중량을 갖추는 등 안전하게 시설해야 합니다.