전선로(저압)
전기기사 필기 2021년 2회 97번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
97. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
동일 지지물에 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외한다.)과 고압 가공전선을 시설하는 경우 고압 가공전선을 저압 가공전선의 ( ㉠ )로 하고, 별개의 완금류에 시설해야하며, 고압 가공전선과 저압 가공전선 사이의 이격거리는 ( ㉡ )m 이상으로 한다.
선택지 분석
1
㉠ 아래, ㉡ 0.5
오답 함정 분석
고압 가공전선은 안전을 위해 저압 가공전선의 상부(위)에 시설해야 합니다.
2
㉠ 아래, ㉡ 1
오답 함정 분석
고압 가공전선은 저압 가공전선의 위에 위치해야 하며, 표준 이격거리는 0.5m입니다.
㉠ 위, ㉡ 0.5
정답 상세 해설
동일 지지물에 고압 가공전선과 저압 가공전선을 병행 설치할 경우, 고압 가공전선은 저압 가공전선의 위에 시설하며 이격거리는 0.5m 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 1: 전선의 배치 원칙을 확인합니다. 고압 가공전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 안전을 위해 전압이 높은 고압 가공전선을 저압 가공전선의 위에 배치하고 별개의 완금류에 시설합니다.
•
Step 2: 이격거리 기준을 적용합니다. 고압 가공전선과 저압 가공전선 사이의 이격거리는 기본적으로 0.5m 이상이어야 합니다.
•
Step 3: 예외 사항을 검토합니다. 만약 고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 이격거리를 0.3m까지 완화할 수 있으나, 본 문제에서는 일반적인 전선을 기준으로 하므로 0.5m가 정답입니다.
4
㉠ 위, ㉡ 1
오답 함정 분석
배치 위치는 맞으나, 법령에서 규정한 최소 이격거리는 1m가 아닌 0.5m입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압선과 저압선을 같은 전주에 설치할 때 왜 고압선을 위에 두나요?
전선이 단선되어 아래로 떨어질 경우, 전압이 높은 전선이 낮은 전압의 전선에 접촉하여 발생하는 파급 사고를 방지하기 위해 고압선을 상부에 배치합니다.
Q.
만약 고압 가공전선으로 케이블을 사용한다면 이격거리는 어떻게 변하나요?
고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 이격거리를 0.3m 이상으로 완화하여 시설할 수 있습니다.