안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2013년 1회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
82. 정격전류 35[A]인 과전류 차단기로 보호되는 저압 옥내 전로에 사용되는 연동선의 굵기는? (단, 분기점에서 하나의 소켓 또는 하나의 콘센트 등에 이르는 부분의 전선은 제외한다.)

선택지 분석

1
2.5

오답 함정 분석

2.5[mm^2]는 15[A] 또는 20[A] 과전류 차단기로 보호되는 전로에 사용되는 전선의 최소 굵기입니다.
2
4.0

오답 함정 분석

4.0[mm^2]는 30[A] 과전류 차단기로 보호되는 전로에 사용되는 전선의 최소 굵기입니다.
3
6.0

오답 함정 분석

6.0[mm^2]는 35[A] 과전류 차단기 보호 전로의 규정 굵기가 아니며, 40[A] 분기회로에는 10[mm^2] 이상을 사용해야 합니다.
10

정답 상세 해설

정격전류 35[A]인 과전류 차단기로 보호되는 저압 옥내 전로에는 단면적 10[mm^2] 이상의 연동선을 사용해야 합니다.
Step 1: 저압 옥내 전로의 분기회로 시설 규정에 따라 과전류 차단기의 정격전류별 최소 전선 굵기가 정해져 있습니다.
Step 2: 30[A]를 초과하고 40[A] 이하의 과전류 차단기로 보호되는 분기회로(40[A] 분기회로)의 경우, 전선의 굵기는 단면적 10[mm^2] 이상의 연동선을 사용해야 합니다.
Step 3: 따라서 정격전류 35[A]인 과전류 차단기를 사용하는 전로의 연동선 굵기는 10[mm^2]가 정답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
과전류 차단기의 정격전류에 따른 저압 옥내 전선의 최소 굵기 기준은 어떻게 되나요?
20[A] 이하 분기회로는 2.5[mm^2] 이상, 30[A] 분기회로는 4.0[mm^2] 이상, 40[A] 분기회로는 10[mm^2] 이상, 50[A] 분기회로는 16[mm^2] 이상의 연동선을 사용해야 합니다.
Q.
문제에서 35[A] 차단기인데 왜 40[A] 기준을 적용하게 되나요?
규정상 30[A]를 초과하고 40[A] 이하인 과전류 차단기를 사용하는 분기회로는 40[A] 분기회로의 기준을 따르므로 10[mm^2] 이상의 전선을 사용해야 합니다.
전기기사 필기 2013년 1회 82번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프