Q문제
금속제 지중관로에 대하여 전식작용에 의한 장해를 줄 우려가 있는 경우에 배류시설에 선택배류기를 사용하였다. 이때 선택배류기를 보호할 목적으로 어떤 것을 시설하여야 하는가?
선택지 분석
과전류차단기
정답 상세 해설
선택배류기를 보호하기 위해서는 과전류에 의한 기기 손상을 방지하기 위한 과전류차단기를 시설해야 합니다.
•
Step 1: 전식 방지 시설의 이해. 지중 금속체(관로 등)의 부식을 방지하기 위해 배류시설을 설치하며, 이때 선택배류기는 전류의 역류를 방지하고 적절한 배류를 돕는 장치입니다.
•
Step 2: 기기 보호 장치의 선정. 선택배류기 회로에 이상 과전류가 흐를 경우 기기가 소손될 위험이 있으므로, 이를 차단하여 기기를 보호할 장치가 필요합니다.
•
Step 3: 관련 규정 확인. 전기설비기술기준에 따라 배류시설의 선택배류기를 보호하기 위해 과전류차단기를 설치하도록 규정하고 있습니다.
2
과전압계전기
오답 함정 분석
과전압계전기는 전압의 이상 상승을 감지하는 장치로, 배류기 보호를 위한 직접적인 차단 수단으로 규정된 장치가 아닙니다.
3
유입개폐기
오답 함정 분석
유입개폐기는 절연유를 사용하는 개폐 장치로, 배류시설의 내부 기기 보호용 차단기로는 적합하지 않습니다.
4
피뢰기
오답 함정 분석
피뢰기는 뇌서지나 이상전압으로부터 설비를 보호하는 장치이며, 배류기의 과전류 보호와는 목적이 다릅니다.
자주 묻는 질문
Q.
선택배류기란 무엇인가요?
지중 금속체와 레일 사이의 전위차에 따라 전류를 한 방향으로만 흐르게 하여 전식(전기적 부식)을 방지하는 장치입니다.
Q.
왜 과전류차단기를 설치해야 하나요?
배류 회로에 사고 등으로 인해 과도한 전류가 흐를 경우 선택배류기 소자가 파괴될 수 있으므로 이를 방지하기 위해 설치합니다.