배선 및 조명설비

전기기사 필기 2021년 2회 83번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
아파트 세대 욕실에 “비데용 콘센트”를 시설하고자 한다. 다음의 시설방법 중 적합하지 않은 것은?

선택지 분석

콘센트는 접지극이 없는 것을 사용한다.

정답 상세 해설

Step 1: 욕실과 같이 습기가 많은 장소에 시설하는 콘센트는 감전 사고를 예방하기 위해 반드시 접지극이 있는 것을 사용해야 합니다.
Step 2: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 욕실 등에 시설하는 콘센트는 접지극이 있는 방적형 콘센트를 사용하여 접지하는 것이 원칙입니다.
Step 3: 따라서 접지극이 없는 콘센트를 사용한다는 설명은 안전 규정에 위배되므로 적합하지 않은 시설 방법입니다.
2
습기가 많은 장소에 시설하는 콘센트는 방습장치를 하여야 한다.

오답 함정 분석

습기가 많은 장소의 콘센트 시설 시 방습장치(방적형 등)를 갖추어야 한다는 규정은 적합한 내용입니다.
3
콘센트를 시설하는 경우에는 절연변압기(정격용량 이하인 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.

오답 함정 분석

절연변압기(3kVA 이하)를 통한 보호는 욕실 콘센트 시설 시 허용되는 안전 조치 중 하나입니다.
4
콘센트를 시설하는 경우에는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 이하, 동작시간 초 이하의 전류동작형의 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.

오답 함정 분석

욕실 등 특수 장소에는 일반 장소보다 민감한 15mA 이하의 누전차단기를 설치해야 하므로 적합한 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
욕실 콘센트에는 왜 반드시 접지극이 있어야 하나요?
물기가 많은 환경에서는 누전 시 감전 위험이 매우 크기 때문에, 누설 전류를 대지로 안전하게 방출할 수 있는 접지극이 필수적입니다.
Q.
욕실용 누전차단기의 정격감도전류가 일반 장소와 다른 이유는 무엇인가요?
욕실은 인체가 물에 젖어 전기 저항이 매우 낮아지는 장소이므로, 일반적인 장소(30mA)보다 더 민감한 15mA 이하에서 차단되어야 인체를 안전하게 보호할 수 있습니다.
Q.
방습장치란 구체적으로 무엇을 의미하나요?
콘센트 내부로 물방울이나 습기가 침투하지 못하도록 설계된 방적형 커버나 구조를 갖추는 것을 의미합니다.
전기기사 필기 2021년 2회 83번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프