전력보안통신설비
전기기사 필기 2021년 1회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사용전압이 인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 이격거리는 몇 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생긴 경우 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것으로 한다.)
선택지 분석
60
정답 상세 해설
22.9kV 다중접지 가공전선로의 중성선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 60cm 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 KEC 규정에 따라 특고압 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 시설 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 22.9kV-Y 계통과 같이 다중접지된 중성선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 기본적으로 60cm 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 문제에서 제시된 2초 이내 자동 차단 장치 설치 조건은 다중접지 계통의 안전성을 확보하기 위한 설비 요건이며, 이 경우 중성선과의 이격거리는 60cm를 적용합니다.
2
75
오답 함정 분석
75cm는 특고압 가공전선(중성선 제외)에 절연전선을 사용하는 경우의 이격거리 기준입니다.
3
100
오답 함정 분석
100cm는 해당 설비 규정에서 명시하는 표준 이격거리 수치가 아닙니다.
4
120
오답 함정 분석
120cm는 다중접지 중성선이 아닌 일반 특고압 가공전선과 첨가 통신선 사이의 기본 이격거리입니다.
자주 묻는 질문
Q.
22.9kV 중성선이 아닌 일반 특고압 가공전선과의 이격거리는 얼마인가요?
22.9kV 특고압 가공전선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 기본 1.2m(120cm) 이상이며, 절연전선 등을 사용하는 경우에 한해 75cm까지 완화할 수 있습니다.
Q.
다중접지 중성선에만 60cm 기준이 적용되는 이유는 무엇인가요?
다중접지된 중성선은 전위가 대지전위와 가깝고 사고 시 차단 장치가 신속하게 작동하므로, 일반 특고압 전선보다 완화된 이격거리 기준을 적용합니다.