Q문제
사용전압이 170000[V] 이하인 특별 고압가공 전선로를 시가지에 시설하는 경우, 지지물로 사용하는 것이 아닌 것은?

선택지 분석

목주

정답 상세 해설

시가지에 시설하는 170kV 이하 특고압 가공전선로의 지지물로는 목주를 사용할 수 없습니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 지지물은 철탑, 철주, 또는 철근콘크리트주로 제한됩니다.
Step 2: 시가지는 인구와 건물이 밀집된 지역이므로 기계적 강도가 상대적으로 취약하고 내구성이 낮은 목주는 안전상의 이유로 사용이 금지됩니다.
Step 3: 따라서 제시된 보기 중 목주가 시가지 내 특고압 가공전선로의 지지물로 사용할 수 없는 항목에 해당합니다.
2
철탑

오답 함정 분석

철탑은 시가지 내 특고압 가공전선로의 지지물로 사용 가능한 표준적인 시설물입니다.
3
철근콘크리트주

오답 함정 분석

철근콘크리트주는 충분한 기계적 강도를 갖추고 있어 시가지 내 지지물로 사용이 허용됩니다.
4
철주

오답 함정 분석

철주는 강재로 구성되어 안전성이 높으므로 시가지 내 특고압 가공전선로 지지물로 적합합니다.

자주 묻는 질문

Q.
시가지에서 목주 사용을 금지하는 특별한 이유가 있나요?
시가지는 인구 밀집 지역으로 사고 시 대형 인명 피해가 발생할 수 있습니다. 목주는 철탑이나 철주에 비해 부식에 취약하고 기계적 강도가 낮아 안전 확보를 위해 사용을 제한합니다.
Q.
170kV를 초과하는 전선로도 시가지에 시설할 수 있나요?
원칙적으로 170kV를 초과하는 특고압 가공전선로는 시가지에 시설할 수 없으나, 케이블을 사용하거나 특수한 안전 조치를 취한 경우에는 예외적으로 허용될 수 있습니다.