전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2005년 1회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
10 경간의 고압가공전선으로 케이블을 사용할 때 이용되는 조가용선에 대한 설명으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
조가용선은 아연도 철연선으로 이상으로 하여야하며, 제2종 접지공사를 시행하여야한다.
오답 함정 분석
조가용선의 최소 단면적 규격()과 접지공사 종류(제3종)가 모두 잘못 설명되었습니다.
2
조가용선은 아연도 철연선으로 이상으로 하여야하며, 제1종 접지공사를 시행하여야한다.
오답 함정 분석
단면적 규격()이 기준보다 과다하게 설정되었으며, 접지공사 종류(제1종)가 부적절합니다.
조가용선은 아연도 철연선으로 이상으로 하여야하며, 제3종 접지공사를 시행하여야한다.
정답 상세 해설
고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우, 조가용선은 단면적 이상의 아연도철연선을 사용하고 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.
•
Step 1: 고압 가공전선로에 케이블을 시설할 때는 케이블의 하중을 지지하기 위해 조가용선을 설치해야 합니다.
•
Step 2: 조가용선의 재료 및 규격은 인장강도 5.93kN 이상의 것 또는 단면적 이상의 아연도철연선을 사용하는 것이 원칙입니다.
•
Step 3: 기술기준에 따라 고압 가공전선로의 조가용선에는 제3종 접지공사를 시행하여 사고 시 전위 상승을 억제하고 안전성을 확보해야 합니다.
4
조가용선은 아연도 철연선으로 이상으로 하여야하며, 특별 제3종 접지공사를 시행하여야한다.
오답 함정 분석
단면적 규격()이 기준에 미달하며, 특별 제3종 접지공사는 해당 설비의 시설 기준이 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
조가용선을 반드시 설치해야 하는 이유는 무엇인가요?
케이블은 자체 인장강도가 부족하여 경간 사이에 직접 가설하기 어렵기 때문에, 강도가 높은 조가용선에 케이블을 지지시켜 기계적 안전성을 확보하기 위함입니다.
Q.
조가용선과 케이블을 고정하는 방법에는 어떤 것이 있나요?
행거를 사용하여 50cm 이하의 간격으로 지지하거나, 금속선 등을 사용하여 20cm 이하의 간격으로 나선형으로 감아서 고정합니다.