전력보안통신설비

전기기사 필기 2010년 1회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
가공 전선로의 지지물에 시설하는 통신선과 고압 가공 전선 사이의 이격거리는 몇 [㎝] 이상이어야 하는가?

선택지 분석

1
120

오답 함정 분석

120cm는 특고압 가공 전선과 통신선 사이의 기본 이격거리 기준입니다.
2
100

오답 함정 분석

100cm는 고압 가공 전선과 통신선 사이의 법적 이격거리 기준에 해당하지 않습니다.
3
75

오답 함정 분석

75cm는 고압 가공 전선과 통신선 사이의 법적 이격거리 기준에 해당하지 않습니다.
60

정답 상세 해설

가공 전선로의 지지물에 시설하는 통신선과 고압 가공 전선 사이의 이격거리는 60cm 이상이어야 합니다.
Step 1: 전력보안 통신설비의 시설 기준에 따라 가공 전선과 통신선 사이의 이격거리를 검토합니다.
Step 2: 고압 가공 전선과 통신선 사이의 이격거리는 전선의 종류에 관계없이 60cm 이상으로 규정되어 있습니다.
Step 3: 따라서 문제에서 제시한 고압 가공 전선과의 이격거리는 60cm가 정답이 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 가공 전선과 통신선 사이의 이격거리는 얼마인가요?
저압 가공 전선과의 이격거리는 기본적으로 60cm 이상입니다. 다만, 저압 가공 전선에 절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우에는 30cm 이상으로 완화할 수 있습니다.
Q.
특고압 가공 전선과 통신선 사이의 이격거리는 어떻게 되나요?
특고압 가공 전선과의 이격거리는 기본적으로 120cm 이상이어야 합니다. 다만, 통신선에 케이블을 사용하거나 특고압 가공 전선에 케이블을 사용하는 등 특정 조건에서는 60cm 이상으로 완화됩니다.
전기기사 필기 2010년 1회 93번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프