중성점접지방식
전기기사 필기 2021년 1회 35번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선로에서 선 지락 시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지방식은?
선택지 분석
1
비접지방식
오답 함정 분석
비접지방식은 1선 지락 시 건전상의 전위가 선간전압인 배까지 상승하여 절연에 불리합니다.
직접접지방식
정답 상세 해설
직접접지방식은 1선 지락 시 건전상의 전위 상승이 상전압의 1.3배 이하로 억제되어 전압 상승이 가장 적습니다.
•
Step 1: 중성점을 직접 대지에 접지하여 지락 사고 시 중성점의 전위 상승을 최소화합니다.
•
Step 2: 건전상의 전위 상승이 낮기 때문에 선로 및 기기의 절연 수준을 낮추는 단절연(Graded Insulation)이 가능해집니다.
•
Step 3: 전압 상승 억제 효과로 인해 초고압 송전 계통에서 경제적인 절연 설계가 가능하여 널리 사용됩니다.
3
저항접지방식
오답 함정 분석
저항접지방식은 저항값에 따라 전압 상승이 결정되며, 직접접지방식에 비해 전압 상승이 큽니다.
4
소호리액터접지방식
오답 함정 분석
소호리액터접지방식은 지락 전류를 최소화할 수 있으나, 건전상의 전위 상승은 접지 방식 중 가장 큽니다.
자주 묻는 질문
Q.
직접접지방식에서 전압 상승이 적으면 어떤 이점이 있나요?
건전상의 전위 상승이 낮아 기기의 절연 레벨을 낮출 수 있으며, 이를 통해 변압기나 애자 등의 설비 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
Q.
전압 상승이 가장 적은데도 단점이 존재하나요?
지락 전류가 매우 크기 때문에 인근 통신선에 대한 유도 장해가 심하고, 차단기가 차단해야 할 전류가 커서 계통에 큰 충격을 줄 수 있습니다.