안전을 위한 보호(고압·특고압)

전기기사 필기 2020년 3회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류 2배 전류 시 몇 분 안에 용단되어야 하는가?

선택지 분석

1
1분

오답 함정 분석

1분은 고압용 비포장 퓨즈의 용단 시간 기준에 해당하지 않습니다.
2분

정답 상세 해설

고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 2배 전류가 흐를 때 2분 이내에 용단되어야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 고압용 퓨즈는 포장 퓨즈와 비포장 퓨즈로 구분하여 그 성능을 규정하고 있습니다.
Step 2: 비포장 퓨즈의 경우 정격전류의 1.25배 전류에는 견디고, 정격전류의 2배 전류가 흐를 때는 2분 이내에 용단되어야 합니다.
Step 3: 따라서 문제에서 제시한 정격전류 2배 시의 용단 시간은 2분이 정답입니다.
3
5분

오답 함정 분석

5분은 비포장 퓨즈의 법적 용단 기준인 2분보다 긴 시간입니다.
4
10분

오답 함정 분석

10분은 포장 퓨즈의 기준과 혼동될 수 있으나 비포장 퓨즈의 기준은 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
고압용 비포장 퓨즈의 정격전류 배수별 기준은 어떻게 되나요?
정격전류의 1.25배 전류에는 견디고, 2배의 전류에서는 2분 이내에 용단되어야 합니다.
Q.
비포장 퓨즈와 포장 퓨즈를 구분하는 기준은 무엇인가요?
퓨즈 엘리먼트가 외함 안에 밀폐되어 소호재와 함께 들어있는지 여부에 따라 구분합니다.