접지설비(고압·특고압)

전기기사 필기 2010년 1회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
변압기에 의하여 특고압 전로에 결합되는 고압전로에는 사용전압의 3배 이하의 전압이 가하여진 경우에 방전하는 피뢰기를 어느 곳에 시설 할 때, 방전장치를 생략할 수 있는가?

선택지 분석

1
변압기의 단자

오답 함정 분석

변압기 단자에만 설치하는 것은 모선 전체의 보호 및 법적 생략 요건을 충족하지 못합니다.
2
변압기 단자의 1극

오답 함정 분석

1극에만 시설하는 것은 다상 전로에서 다른 상의 이상 전압을 억제할 수 없으므로 부적절합니다.
고압전로의 모선의 각상

정답 상세 해설

특고압 전로와 고압 전로가 변압기에 의해 결합되는 경우, 혼촉 사고 시 고압 측에 위험 전압이 가해지는 것을 방지하기 위한 조치가 필요합니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따르면 사용전압의 3배 이하의 전압에서 방전하는 피뢰기를 시설하여 이상 전압을 억제하도록 규정하고 있습니다.
Step 2: 해당 피뢰기를 고압전로의 모선의 각 상에 시설하는 경우에 한하여 별도의 방전장치 시설을 생략할 수 있습니다.
Step 3: 이는 피뢰기가 각 상의 이상 전압을 대지로 방전시켜 전로와 기기를 효과적으로 보호하기 때문입니다.
4
특고압 전로의 1극

오답 함정 분석

문제의 핵심은 고압 측 전로의 보호와 방전장치 생략 조건이므로 특고압 측 조치는 해당되지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
방전장치를 생략하기 위한 피뢰기의 방전 전압 조건은 무엇인가요?
사용전압의 3배 이하의 전압이 가해졌을 때 방전하는 성능을 갖추어야 합니다.
Q.
피뢰기를 어디에 설치해야 방전장치 시설을 생략할 수 있나요?
고압전로의 모선 각 상에 설치해야 합니다.