발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2021년 1회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압이 인 모선에 접속되는 전력용 커패시터에 울타리를 시설하는 경우 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 몇 이상 되어야 하는가?
선택지 분석
1
2
오답 함정 분석
2m는 울타리·담 등의 최소 높이 기준입니다.
2
3
오답 함정 분석
3m는 해당 규정과 관련이 없는 수치입니다.
3
5
오답 함정 분석
5m는 사용전압이 35kV 이하일 때 적용되는 기준입니다.
6
정답 상세 해설
사용전압이 154kV인 경우, 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 6m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 발전소·변전소·개폐소 등의 울타리·담 등의 시설 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 사용전압에 따른 울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계 기준은 다음과 같습니다. (35kV 이하: 5m 이상, 35kV 초과 160kV 이하: 6m 이상, 160kV 초과: 6m + 단수 × 0.12m 이상)
•
Step 3: 문제에서 주어진 사용전압은 154kV이므로 '35kV 초과 160kV 이하' 구간에 해당하여 합계는 6m 이상이 되어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
울타리 자체의 최소 높이는 얼마인가요?
울타리·담 등의 높이는 기본적으로 2m 이상으로 시설해야 합니다.
Q.
사용전압이 345kV라면 거리의 합계는 어떻게 계산하나요?
160kV를 초과하므로 단수 계산을 적용합니다. 단수는 (345 - 160) / 10 = 18.5에서 소수점을 절상하여 19단이 되며, 6 + (19 × 0.12) = 8.28m 이상이 되어야 합니다.