전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2010년 1회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
가공 전선로에 사용되는 특고압 전선용의 애자장치에 대한 갑종 풍압 하중은 그 구성재의 수직투영면적 에 대한 풍압으로 몇 Pa를 기초로 계산하여야 하는가?

선택지 분석

1
588

오답 함정 분석

588 Pa는 원형의 목주, 철근 콘크리트주, 강관으로 구성된 철주 등에 적용되는 기준값입니다.
2
745

오답 함정 분석

745 Pa는 단도체(다도체를 구성하는 전선은 제외) 전선에 적용되는 기준값입니다.
3
660

오답 함정 분석

다도체를 구성하는 전선에 적용되는 666 Pa와 혼동을 유도하는 오답 선지입니다.
1039

정답 상세 해설

특고압 가공전선로의 애자장치에 대한 갑종 풍압 하중 기준은 1,039 Pa입니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 갑종 풍압 하중의 정의를 확인합니다. 갑종 풍압 하중은 구성재의 수직투영면적 당 가해지는 압력을 기준으로 합니다.
Step 2: 구성재별 풍압 하중 수치를 대조합니다. 목주 및 원형주는 588 Pa, 단도체 전선은 745 Pa, 다도체 전선은 666 Pa, 철탑은 1,255 Pa를 적용합니다.
Step 3: 문제에서 요구한 '애자장치'의 기준값을 적용합니다. 기술기준 규정에 따라 애자장치는 1,039 Pa를 기초로 계산합니다.

자주 묻는 질문

Q.
갑종 풍압 하중은 어떤 경우에 적용하나요?
빙설이 적은 지방에서 고온 계절에 최대 풍압이 가해지는 상황을 상정하여 설계할 때 적용합니다.
Q.
전선의 종류에 따라 풍압 하중 값이 달라지나요?
네, 그렇습니다. 단도체는 745 Pa, 다도체(복도체)는 666 Pa를 적용하며, 전선의 형태와 배열에 따라 기준값이 다르게 규정되어 있습니다.
Q.
애자장치 외에 철탑의 풍압 하중은 얼마인가요?
강관으로 구성된 철탑의 경우 1,255 Pa를 적용하며, 이는 구성재 중 가장 높은 축에 속합니다.