가공전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2019년 1회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
저고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
가공전선을 가공약전류전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것
오답 함정 분석
가공전선은 가공약전류전선의 상부에 배치하며 혼촉 방지를 위해 별개의 완금류를 사용하는 것이 정당한 시설 기준입니다.
2
전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
오답 함정 분석
가공전선과 가공약전류전선 등을 동일 지지물에 시설할 때 목주의 안전율은 1.5 이상을 유지해야 합니다.
가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압 모두 이상일 것
정답 상세 해설
저압 가공전선과 고압 가공전선의 이격거리 기준이 서로 다르기 때문에 해당 설명은 틀린 내용입니다.
•
Step 1: 저압 가공전선과 가공약전류전선 사이의 이격거리는 75cm 이상(케이블인 경우 30cm 이상)이어야 합니다.
•
Step 2: 고압 가공전선과 가공약전류전선 사이의 이격거리는 1.5m 이상(케이블인 경우 50cm 이상)이어야 합니다.
•
Step 3: 따라서 저압과 고압 모두 75cm 이상이라고 규정한 선지는 고압 기준에 부합하지 않습니다.
4
가공전선이 가공약전류전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해를 줄 우려가 있는 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가 할 것
오답 함정 분석
유도 장해 방지를 위해 전로의 연가(Transposition)를 실시하는 것은 통신상 장해 방지를 위한 올바른 조치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
저압 가공전선과 가공약전류전선을 동일 지지물에 시설할 때 최소 이격거리는 얼마인가요?
일반적인 경우 75cm 이상이며, 저압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 30cm 이상까지 완화됩니다.
Q.
고압 가공전선과 가공약전류전선의 이격거리 기준은 저압과 어떻게 다른가요?
고압의 경우 일반 전선은 1.5m 이상, 케이블은 50cm 이상의 이격거리를 확보해야 하므로 저압보다 더 엄격한 기준이 적용됩니다.
Q.
동일 지지물 시설 시 전선의 배치 순서가 정해져 있나요?
네, 가공전선을 가공약전류전선 등의 위쪽에 시설하고 별개의 완금류에 가설하는 것이 원칙입니다.