전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2019년 3회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
특고압 전로에 사용하는 수밀형 케이블에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
사용전압이 25kV 이하일 것
오답 함정 분석
수밀형 케이블의 사용전압 기준인 25kV 이하 규정을 정확히 설명하고 있는 옳은 문장입니다.
2
도체는 경알루미늄선을 소선으로 구성한 원형압축 연선일 것
오답 함정 분석
수밀형 케이블 도체의 재질 및 형태에 대한 표준 규격을 올바르게 기술하고 있습니다.
3
내부 반도전층은 절연층과 완전 밀착되는 압출 반도전층으로 두께의 최소값은 0.5 mm 이상일 것
오답 함정 분석
내부 반도전층의 시공 방식과 최소 두께 기준인 0.5mm를 정확하게 명시하고 있습니다.
외부 반도전층은 절연층과 밀착되어야 하고, 또한 절연층과 쉽게 분리되어야 하며, 두께의 최소값은 1mm 이상일 것
정답 상세 해설
외부 반도전층의 최소 두께 기준이 잘못 설정되었습니다.
•
Step 1: 특고압 수밀형 케이블의 외부 반도전층은 절연층과 밀착되어야 하며, 필요 시 절연층과 쉽게 분리될 수 있는 구조여야 합니다.
•
Step 2: 관련 기술 기준에 따르면 외부 반도전층의 두께 최소값은 0.5mm 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 따라서 선지에서 제시한 1mm 이상이라는 수치는 실제 기준인 0.5mm와 다르므로 틀린 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
수밀형 케이블에서 반도전층의 역할은 무엇인가요?
전계의 분포를 균일하게 하여 절연 파괴를 방지하고 케이블의 신뢰성을 높이는 역할을 합니다.
Q.
내부 반도전층과 외부 반도전층의 두께 기준이 다른가요?
아니요, 특고압 수밀형 케이블의 경우 내부 반도전층과 외부 반도전층 모두 최소 두께 기준은 0.5mm 이상으로 동일합니다.