가공전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2021년 2회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
93. 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B종 철주, B종 철근콘크리트주 또는 철탑의 종류에서 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 것은?
선택지 분석
1
각도형
오답 함정 분석
각도형은 전선로의 수평 각도가 3도를 초과하는 곳에 사용되는 지지물입니다.
2
인류형
오답 함정 분석
인류형은 전선로가 시작되거나 끝나는 지점에서 전선을 인류(잡아당겨 고정)하는 곳에 사용됩니다.
내장형
정답 상세 해설
내장형 지지물은 전선로의 지지물 양쪽 경간의 차가 큰 장소에 시설하여 불평형 장력에 견디도록 설계된 형식입니다.
•
Step 1: 철탑의 종류별 정의를 검토합니다. 직선형은 3도 이하, 각도형은 3도 초과, 인류형은 전선로 끝단에 사용됩니다.
•
Step 2: 지지물 양쪽의 경간 차가 크면 장력의 불균형이 발생하므로, 이를 보완하기 위해 내장형(Strain type)을 선택해야 합니다.
•
Step 3: 또한 내장형은 전선로의 안전성을 위해 직선형 지지물이 연속하여 10기 이상 사용되는 경우 10기마다 1기씩 시설하여 사고 파급을 방지하는 역할도 수행합니다.
4
보강형
오답 함정 분석
보강형은 전선로의 직선 부분에서 내장형을 사용하기에는 경간 차가 크지 않으나 보강이 필요한 곳에 사용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
내장형 철탑을 10기마다 설치해야 하는 이유는 무엇인가요?
전선로의 일부분에서 사고가 발생했을 때, 그 사고가 전선로 전체로 파급되어 연쇄적으로 지지물이 붕괴되는 것을 방지하기 위해 10기 이하마다 내장형 지지물을 설치합니다.
Q.
경간의 차가 크다는 것은 구체적으로 어떤 상황을 의미하나요?
지지물을 기준으로 좌우 인접한 지지물 사이의 거리가 크게 차이 나는 경우를 의미하며, 이로 인해 지지물에 가해지는 수평 장력이 불균형해지는 상황을 말합니다.
Q.
B종 철주나 B종 철근콘크리트주는 A종과 어떻게 다른가요?
B종은 A종보다 강도가 높고 설계 하중이 큰 지지물로, 주로 특고압 가공전선로나 장경간 구간 등 높은 기계적 강도가 요구되는 곳에 사용됩니다.