조상설비

전기기사 필기 2020년 3회 33번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
부하의 역률을 개선할 경우 배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 다른 조건은 동일하다.)

선택지 분석

1
설비용량의 여유 증가

오답 함정 분석

역률이 개선되면 무효전력이 감소하여 변압기 등 설비의 여유 용량이 늘어나는 것은 옳은 설명입니다.
2
전압강하의 감소

오답 함정 분석

선로 전류가 감소함에 따라 전압강하가 줄어드는 것은 역률 개선의 주요 장점 중 하나입니다.
선로전류의 증가

정답 상세 해설

역률 개선 시 선로전류는 감소하므로 '선로전류의 증가'는 틀린 설명입니다.
Step 1: 부하 전력(P)과 선로전류(I)의 관계식을 확인합니다. I = P / (√3 * V * cosθ) 입니다.
Step 2: 역률(cosθ)이 개선되어 수치가 커지면, 분모가 커지므로 선로전류(I)는 반비례하여 감소하게 됩니다.
Step 3: 따라서 역률 개선의 효과는 전류 감소이며, 문제에서 제시한 전류 증가는 잘못된 내용입니다.
4
전력손실의 감소

오답 함정 분석

전력손실은 전류의 제곱에 비례하므로, 전류가 줄어들면 선로의 전력손실도 함께 감소합니다.

자주 묻는 질문

Q.
역률을 개선하면 왜 설비 용량에 여유가 생기나요?
역률이 개선되면 동일한 유효전력을 공급할 때 필요한 피상전력이 줄어들기 때문에 변압기 등의 설비 용량에 여유가 생깁니다.
Q.
역률 개선을 위해 주로 무엇을 사용하나요?
일반적으로 부하와 병렬로 전력용 콘덴서를 설치하여 진상 무효전력을 공급함으로써 역률을 개선합니다.