기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2020년 3회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 옥내배선의 공사방법으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
케이블공사
오답 함정 분석
케이블공사는 고압 옥내배선에서 가장 보편적으로 사용되는 표준 공사방법입니다.
합성수지관공사
정답 상세 해설
고압 옥내배선은 안전을 위해 엄격히 제한된 공사방법만을 허용합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 고압 옥내배선은 애자사용공사(건조하고 전개된 장소), 케이블공사, 케이블 트레이공사 중 하나로 시공해야 합니다.
•
Step 2: 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사 등은 저압 옥내배선에서만 허용되는 방식입니다.
•
Step 3: 따라서 고압 옥내배선에서 합성수지관공사를 사용하는 것은 규정에 어긋나는 방법입니다.
3
케이블 트레이공사
오답 함정 분석
케이블 트레이공사는 고압 옥내배선에서 허용되는 정식 공사방법 중 하나입니다.
4
애자사용공사(건조한 장소로서 전개된 장소에 한한다.)
오답 함정 분석
애자사용공사는 조건부(건조하고 전개된 장소)로 고압 옥내배선에 사용이 가능합니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 옥내배선에서 금속관공사는 가능한가요?
아니요, 금속관공사는 저압 옥내배선에서만 가능하며 고압 옥내배선에서는 허용되지 않습니다.
Q.
애자사용공사를 고압에서 사용할 때 주의사항은 무엇인가요?
반드시 건조한 장소여야 하며, 전개된 장소(노출된 장소)에 한하여 시설해야 합니다.