전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2010년 2회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
지중전선이 지중약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 이격거리가 저압 또는 고압의 지중전선이 몇 이하인 때에는 지중전선과 지중약전류 전선 등 사이에 견고한 내화성의 격벽(隔璧)을 설치하여야 하는가?

선택지 분석

1
10[㎝]

오답 함정 분석

10cm는 법령에서 규정하는 격벽 설치 기준 거리에 해당하지 않습니다.
2
20[㎝]

오답 함정 분석

20cm는 법령에서 규정하는 격벽 설치 기준 거리에 해당하지 않습니다.
30[㎝]

정답 상세 해설

저압 또는 고압 지중전선과 지중약전류 전선 사이의 이격거리가 30cm 이하인 경우 내화성 격벽을 설치해야 합니다.
Step 1: 지중전선로의 시설 규정에 따르면 저압 및 고압 지중전선은 지중약전류 전선과 일정 거리 이상 이격하여 설치해야 합니다.
Step 2: 상호 간의 이격거리가 저압 또는 고압 지중전선의 경우 30cm 이하, 특고압 지중전선의 경우 60cm 이하일 때는 혼촉 방지를 위해 두 전선 사이에 견고한 내화성 격벽을 설치하도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 따라서 문제에서 요구하는 저압 또는 고압 지중전선의 격벽 설치 기준 거리는 30cm입니다.
4
60[㎝]

오답 함정 분석

60cm는 특고압 지중전선과 지중약전류 전선 사이의 격벽 설치 기준 거리입니다.

자주 묻는 질문

Q.
지중전선과 지중약전류 전선 사이에 격벽을 설치하는 목적은 무엇인가요?
지중전선에서 사고가 발생했을 때 발생하는 열이나 불꽃이 약전류 전선에 전달되어 통신 장애나 화재가 발생하는 것을 방지하기 위함입니다.
Q.
특고압 지중전선과 지중약전류 전선 사이의 격벽 설치 기준은 어떻게 되나요?
특고압 지중전선의 경우에는 이격거리가 60cm 이하일 때 내화성 격벽을 설치해야 합니다.