전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2010년 2회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사용전압이 인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 지표상의 높이는 몇 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
4.5m
오답 함정 분석
4.5m는 저압 가공전선이 횡단보도교 위에 시설되거나 절연전선을 사용하는 경우 등에 적용되는 기준입니다.
2
5m
오답 함정 분석
5m는 저압 또는 고압 가공전선이 도로를 횡단하지 않는 일반적인 경우에 적용되는 지표상 높이입니다.
3
5.5m
오답 함정 분석
5.5m는 고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우에 적용되는 기준이며 특고압에는 해당하지 않습니다.
6m
정답 상세 해설
사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 6m 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 1: 전선로의 사용전압을 확인합니다. 문제에서 제시된 전압은 22.9kV로, 이는 35kV 이하의 특고압 가공전선로 규정을 적용받습니다.
•
Step 2: 시설 장소 및 조건을 확인합니다. 전선이 '도로를 횡단'하는 경우의 높이 기준을 검토합니다.
•
Step 3: 관련 법령(전기설비기술기준 및 판단기준)에 따라 35kV 이하 특고압 가공전선이 도로를 횡단할 때의 지표상 높이는 6m 이상이어야 함을 도출합니다.
자주 묻는 질문
Q.
철도를 횡단하는 경우에는 높이 기준이 어떻게 되나요?
특고압 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상을 유지해야 합니다.
Q.
35kV를 초과하는 특고압 전선로의 도로 횡단 높이는 어떻게 계산하나요?
160kV 이하인 경우에는 기본 6m를 적용하며, 160kV를 초과하는 경우에는 6m에 단수(10kV당 0.12m)를 가산하여 계산합니다.