가공전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2008년 3회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
가공 전선로의 지지물 구성체가 강관으로 구성되는 철탑으로 할 경우 갑종 풍압하중은 몇 [Pa]의 풍압을 기초로 하여 계산한 것인가? (단, 단주는 제외하며, 풍압은 구성재의 수직 투영면적 에 대한 풍압이다.)

선택지 분석

1
588

오답 함정 분석

목주, 원형 철근 콘크리트주 또는 원형 철주에 적용되는 기준값입니다.
2
1117

오답 함정 분석

복도체를 구성하는 전선에 적용되는 기준값입니다.
1255

정답 상세 해설

강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 1,255 Pa입니다.
Step 1: 가공 전선로 지지물의 풍압하중 분류를 확인합니다. 갑종 풍압하중은 지지물의 형상과 재질에 따라 규정된 표준 풍압을 적용합니다.
Step 2: 철탑의 세부 구성을 확인합니다. 강관(Steel Pipe)으로 구성된 철탑은 공기 저항이 적어 1,255 Pa을 적용하며, 일반적인 격자형 철탑(2,157 Pa)과 구분됩니다.
Step 3: 문제에서 제시한 '강관으로 구성되는 철탑'의 기준에 부합하는 수치인 1,255 Pa을 도출합니다.
4
2157

오답 함정 분석

강관 이외의 부재로 구성된 격자형 철탑에 적용되는 기준값입니다.

자주 묻는 질문

Q.
갑종 풍압하중은 어떤 경우에 적용하나요?
빙설이 적은 지방에서 고온 계절에 부는 강한 바람을 상정하여 계산할 때 적용합니다.
Q.
강관형 철탑과 격자형 철탑의 풍압하중이 다른 이유는 무엇인가요?
부재의 형상에 따른 공기 저항 차이 때문이며, 원형인 강관이 각진 형태의 격자재보다 바람의 영향을 덜 받으므로 낮은 수치를 적용합니다.
전기기사 필기 2008년 3회 81번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프