이상전압과 방호
전기기사 필기 2020년 3회 37번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전 철탑에서 역섬락을 방지하기 위한 대책은?
선택지 분석
1
가공지선의 설치
오답 함정 분석
가공지선은 직격뢰로부터 전력선을 보호하는 설비이며 역섬락 자체를 방지하는 직접적인 대책은 아닙니다.
탑각 접지저항의 감소
정답 상세 해설
역섬락은 철탑이나 가공지선에 낙뢰가 발생했을 때 철탑의 전위가 급격히 상승하여 전력선 쪽으로 방전이 일어나는 현상입니다.
•
Step 1: 철탑 전위 상승 원인을 분석합니다. 낙뢰 전류가 철탑을 통해 흐를 때 철탑의 전위는 '낙뢰 전류 × 탑각 접지저항'만큼 상승합니다.
•
Step 2: 역섬락 발생 조건을 확인합니다. 철탑의 전위가 애자련의 절연 내력보다 높아지면 철탑에서 전력선 방향으로 역섬락이 발생합니다.
•
Step 3: 방지 대책을 수립합니다. 탑각 접지저항을 낮추면 동일한 낙뢰 전류에 대해 철탑의 전위 상승 폭이 작아지므로 역섬락을 방지할 수 있습니다.
3
전력선의 연가
오답 함정 분석
연가는 선로정수의 평형을 유지하고 유도장해를 방지하기 위한 조치입니다.
4
아크혼의 설치
오답 함정 분석
아크혼은 섬락 발생 시 발생하는 아크로부터 애자련을 보호하는 장치이며 섬락 발생 자체를 억제하지는 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
역섬락이 발생하는 주요 원인은 무엇인가요?
철탑의 탑각 접지저항이 높을 경우 낙뢰 시 철탑의 전위가 과도하게 상승하는 것이 주요 원인입니다.
Q.
탑각 접지저항을 낮추기 위한 구체적인 방법은 무엇인가요?
매설지선을 설치하여 대지와의 접지 저항값을 낮추는 방법을 주로 사용합니다.