이상전압과 방호
전기기사 필기 2022년 2회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선로에 매설지선을 설치하는 목적은?
선택지 분석
1
철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여
오답 함정 분석
철탑 기초의 강도 보강은 토목 및 구조적 설계에 해당하며, 전기적 보호 설비인 매설지선의 목적과는 무관합니다.
2
직격뇌로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여
오답 함정 분석
직격뇌로부터 송전선을 직접 차폐하는 것은 전선로 상부에 가설하는 가공지선의 주요 역할입니다.
3
현수애자 1연의 전압 분담을 균일화하기 위하여
오답 함정 분석
애자련의 전압 분담 균일화 및 애자 보호는 초호각(Arcing Horn)이나 초호환(Arcing Ring)의 설치 목적입니다.
철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여
정답 상세 해설
매설지선은 철탑의 탑각 접지저항을 줄이기 위해 지중에 매설하는 접지용 도선입니다.
•
철탑의 접지저항이 크면 뇌격 시 철탑의 전위가 급격히 상승하여 전선로 쪽으로 방전이 일어나는 역섬락이 발생합니다.
•
매설지선을 통해 접지저항을 낮추면 철탑의 전위 상승이 억제되어 역섬락을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
매설지선과 가공지선의 차이점은 무엇인가요?
가공지선은 전선로 상부에서 직격뇌를 직접 차폐하는 역할을 하며, 매설지선은 지중에서 철탑의 접지저항을 낮추어 역섬락을 방지하는 역할을 합니다.
Q.
역섬락은 왜 위험한가요?
역섬락이 발생하면 송전선로에 이상전압이 침입하여 애자가 파손되거나 지락 사고로 이어져 전력 공급에 차질이 생기기 때문입니다.