이상전압과 방호
전기기사 필기 2013년 3회 24번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
피뢰기가 구비하여야 할 조건으로 거리가 먼 것은?
선택지 분석
1
충격방전 개시전압이 낮을 것
오답 함정 분석
충격방전 개시전압이 낮아야 이상전압 발생 시 신속하게 방전을 시작하여 전력 설비를 안전하게 보호할 수 있습니다.
상용주파 방전 개시전압이 낮을 것
정답 상세 해설
피뢰기의 상용주파 방전 개시전압은 계통의 정상 운전 상태에서 불필요한 동작을 방지하기 위해 충분히 높아야 합니다.
•
Step 1: 피뢰기는 낙뢰나 개폐 서지와 같은 이상전압이 내습했을 때만 동작해야 하며, 평상시 흐르는 상용주파 전압에서는 동작하지 않아야 합니다.
•
Step 2: 만약 상용주파 방전 개시전압이 낮으면, 계통의 일시적인 전압 상승이나 정상 전압 범위 내에서도 피뢰기가 방전을 시작하여 계통 운영에 지장을 줄 수 있습니다.
•
Step 3: 따라서 피뢰기의 구비 조건은 충격방전 개시전압과 제한전압은 낮아야 하고, 상용주파 방전 개시전압과 속류 차단 능력은 높아야 합니다.
3
제한전압이 낮을 것
오답 함정 분석
제한전압은 피뢰기 방전 중 단자 전압을 의미하며, 이 전압이 낮을수록 보호 대상 기기의 절연 파괴 위험이 줄어듭니다.
4
속류의 차단능력이 클 것
오답 함정 분석
이상전압 방전 후 뒤따라 흐르는 상용주파 전류(속류)를 신속히 차단해야 계통의 지락 사고로 이어지는 것을 막을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
피뢰기의 제한전압이란 무엇인가요?
피뢰기가 충격파 전류를 방전하고 있을 때 피뢰기 단자 사이에 나타나는 전압의 최고치를 말하며, 기기 보호를 위해 낮을수록 좋습니다.
Q.
속류(Follow Current)란 무엇인가요?
방전 소자가 이상전압을 방전한 후, 전원으로부터 공급되어 계속 흐르는 상용주파수 전류를 의미하며 피뢰기는 이를 스스로 차단해야 합니다.
Q.
상용주파 방전 개시전압이 높아야 하는 이유는 무엇인가요?
평상시의 전압이나 일시적인 과전압에 피뢰기가 민감하게 반응하여 불필요하게 동작하는 것을 방지하기 위함입니다.