전선로(저압)
전기기사 필기 2022년 1회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
저압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설될 때 상호 간의 이격거리는 몇 이상이어야 하는가? (단, 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블이 아닌 경우이다.)
선택지 분석
60
정답 상세 해설
저압 가공전선과 안테나 사이의 이격거리는 전선의 종류에 따라 결정되며, 일반 전선의 경우 60 cm 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 저압 가공전선이 안테나와 접근하거나 교차하여 시설되는 경우 상호 간의 이격거리를 규정하고 있습니다.
•
Step 2: 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블이 아닌 일반적인 저압 전선인 경우, 이격거리는 60 cm 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 만약 전선으로 고압 절연전선 이상의 절연 성능을 가진 전선이나 케이블을 사용한다면 이격거리를 30 cm까지 완화할 수 있으나, 본 문제에서는 일반 전선을 기준으로 하므로 60 cm가 정답입니다.
2
80
오답 함정 분석
80 cm는 고압 가공전선과 안테나 사이의 기본 이격거리 기준입니다.
3
100
오답 함정 분석
100 cm는 해당 설비 간의 접근 시 적용되는 법적 이격거리 기준에 해당하지 않습니다.
4
120
오답 함정 분석
120 cm는 특고압 가공전선과 안테나 사이의 이격거리 기준 중 하나로 사용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
저압 가공전선으로 케이블을 사용하면 이격거리가 어떻게 되나요?
저압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 안테나와의 이격거리를 30 cm 이상으로 완화하여 시설할 수 있습니다.
Q.
안테나 대신 약전류 전선과 접근하는 경우에도 기준이 동일한가요?
네, 저압 가공전선과 약전류 전선 사이의 이격거리 기준도 안테나와 동일하게 일반 전선은 60 cm, 케이블은 30 cm를 적용합니다.