차단기
전기기사 필기 2020년 2회 25번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
정격전압 7.2kV, 정격차단용량 100MVA인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA인가?
선택지 분석
1
4
오답 함정 분석
3상 차단용량 공식을 잘못 적용하거나 계산 과정에서 오류가 발생한 오답입니다.
2
6
오답 함정 분석
정격전압과 차단용량의 단위를 잘못 변환하여 도출된 오답입니다.
3
7
오답 함정 분석
루트 3을 누락하거나 나눗셈 과정에서 근사치를 잘못 적용한 오답입니다.
8
정답 상세 해설
주어진 조건에서 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 8kA입니다.
•
Step 1: 3상 차단기의 정격차단용량(Ps) 공식을 확인합니다. Ps = √3 × 정격전압(Vn) × 정격차단전류(Is) 입니다.
•
Step 2: 주어진 값을 공식에 대입하기 위해 단위를 확인합니다. Ps = 100 [MVA], Vn = 7.2 [kV] 이므로, Is의 단위를 [kA]로 구하기 위해 식을 변형합니다.
•
Step 3: 정격차단전류(Is) = Ps / (√3 × Vn) = 100 / (√3 × 7.2) ≒ 8.018 [kA] 가 됩니다. 따라서 약 8kA입니다.
자주 묻는 질문
Q.
3상 차단기의 정격차단용량 공식에서 왜 루트 3이 들어가나요?
3상 교류 전력 시스템에서 선간전압과 선전류를 기준으로 피상전력을 계산할 때, 위상차에 의해 루트 3배가 적용되기 때문입니다.
Q.
정격차단전류와 정격전류는 어떻게 다른가요?
정격전류는 평상시 차단기가 안전하게 흘릴 수 있는 최대 전류를 의미하며, 정격차단전류는 단락 사고 등 이상 발생 시 차단기가 안전하게 차단할 수 있는 최대 고장 전류를 의미합니다.