기타 개폐장치

전기기사 필기 2018년 1회 37번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
37. 한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

선택지 분석

1
충전전류의 제한

오답 함정 분석

충전전류의 제한은 주로 선로의 정전용량에 의한 페란티 현상을 방지하기 위한 분로리액터(Shunt Reactor)의 목적에 해당합니다.
2
접지전류의 제한

오답 함정 분석

접지전류(지락전류)의 제한은 중성점 접지 방식(저항 접지, 소호리액터 접지 등)을 결정하는 주요 요인입니다.
3
누설전류의 제한

오답 함정 분석

누설전류는 전선로나 기기의 절연 상태와 관련이 있으며, 리액터 설치를 통한 제한 대상이 아닙니다.
단락전류의 제한

정답 상세 해설

한류리액터는 전력 계통에서 단락 사고 발생 시 흐르는 과대한 단락전류를 제한하여 차단기의 차단 용량을 경감시키고 기기를 보호하기 위해 설치합니다.
Step 1: 한류리액터의 역할을 정의합니다. 한류리액터(Current Limiting Reactor)는 회로에 직렬로 삽입되어 계통의 리액턴스를 증가시키는 장치입니다.
Step 2: 단락전류와 리액턴스의 관계를 파악합니다. 단락전류(Is)는 계통의 임피던스에 반비례하므로, 리액턴스를 인위적으로 높이면 사고 시 흐르는 전류의 크기를 억제할 수 있습니다.
Step 3: 설치 목적을 결론짓습니다. 단락전류를 제한함으로써 차단기의 차단 용량을 억제하고, 사고 시 발생하는 기계적 충격으로부터 전력 설비를 보호합니다.

자주 묻는 질문

Q.
한류리액터와 분로리액터는 어떻게 다른가요?
한류리액터는 단락전류 제한을 위해 선로에 직렬로 연결하며, 분로리액터는 페란티 현상 방지를 위해 선로에 병렬로 연결하여 진상 무효전력을 흡수합니다.
Q.
단락전류를 제한하면 어떤 경제적 이점이 있나요?
단락전류가 낮아지면 고가의 대용량 차단기 대신 비교적 적은 차단 용량의 차단기를 사용할 수 있어 설비 비용을 절감할 수 있습니다.