개폐기

전기기사 필기 2008년 3회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 부하 전류의 차단에 사용되지 않는 것은?

선택지 분석

1
NFB

오답 함정 분석

배선용 차단기(NFB)는 저압 전로에서 부하 전류의 개폐 및 과전류 차단 기능을 수행하는 장치입니다.
2
OCB

오답 함정 분석

유입 차단기(OCB)는 절연유를 소호 매질로 사용하여 부하 전류와 고장 전류를 모두 차단할 수 있습니다.
3
VCB

오답 함정 분석

진공 차단기(VCB)는 진공의 높은 절연 내력을 이용하여 부하 전류 및 사고 전류를 차단하는 장치입니다.
DS

정답 상세 해설

단로기(DS)는 소호 장치가 없기 때문에 부하 전류를 차단하는 용도로 사용할 수 없습니다.
Step 1: 단로기의 기본 기능 확인. 단로기는 기기의 점검이나 수리 시 전로를 확실히 개방하여 작업자의 안전을 확보하는 것이 주된 목적입니다.
Step 2: 차단 능력의 한계 분석. 아크를 소멸시키는 소호 장치가 없으므로 부하 전류나 사고 전류가 흐르는 상태에서 개방할 경우 사고의 위험이 큽니다.
Step 3: 운용 방법 숙지. 반드시 차단기(CB)가 먼저 열려 부하 전류가 흐르지 않는 무부하 상태에서만 조작해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
단로기를 부하 전류가 흐르는 중에 조작하면 어떻게 되나요?
소호 장치가 없으므로 강력한 아크가 발생하여 기기가 파손되거나 작업자가 화상을 입는 등 중대 사고로 이어질 수 있습니다.
Q.
단로기가 차단할 수 있는 전류는 전혀 없나요?
부하 전류는 차단할 수 없으나, 선로의 충전 전류나 변압기의 여자 전류와 같이 크기가 매우 작은 전류는 차단이 가능합니다.
전기기사 필기 2008년 3회 39번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프