특고압 가공전선로

전기기사 필기 2019년 3회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
66000V 가공전선과 6000V 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공전선으로 사용하는 경동연선의 굵기는 몇 이상이어야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용)

선택지 분석

1
22

오답 함정 분석

22 는 사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선을 저압 또는 고압 가공전선과 병가할 때 적용되는 기준입니다.
2
38

오답 함정 분석

38 는 KEC에서 규정하는 66kV 병가 시의 최소 굵기 기준에 해당하지 않습니다.
50

정답 상세 해설

사용전압이 35kV를 초과하고 100kV 미만인 특고압 가공전선을 고압 가공전선과 동일 지지물에 시설(병가)하는 경우, 특고압 가공전선의 굵기는 50 이상이어야 합니다.
Step 1: 전압 등급 및 시설 형태를 확인합니다. 66kV(특고압)와 6kV(고압)를 동일 지지물에 시설하므로 '병가'에 해당합니다.
Step 2: KEC 333.22(특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선 등의 병가) 규정을 적용합니다.
Step 3: 사용전압이 35kV 초과 100kV 미만인 경우, 특고압 가공전선은 인장강도 21.67kN 이상의 연선 또는 단면적 50 이상의 경동연선을 사용해야 함을 도출합니다.
4
100

오답 함정 분석

100 는 법적 최소 기준인 50 보다 크지만, 문제에서 요구하는 '최소 굵기' 조건에는 부합하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
병가(Joint Use)란 정확히 무엇을 의미하나요?
동일한 지지물(전주 등)에 서로 다른 전압 등급의 가공전선을 상하로 나란히 시설하는 것을 의미합니다.
Q.
35kV 이하의 특고압 전선을 병가할 때는 굵기 기준이 어떻게 되나요?
사용전압이 35kV 이하인 경우에는 단면적 22 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.