전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2006년 3회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 설치기준으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
지선의 안전율은 1.2 이상일 것
오답 함정 분석
지선의 안전율은 2.5 이상이어야 합니다. 1.2는 기준에 미달하는 수치입니다.
지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선 3가닥 이상의 연선일 것
정답 상세 해설
가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 연선 구성 기준은 소선 3가닥 이상입니다.
•
Step 1: 지선의 기계적 강도 규정 확인. 지선은 지지물의 평형을 유지하고 강도를 보강하기 위해 설치하며, 연선을 사용할 때는 최소 3가닥 이상의 소선을 꼬아서 사용해야 합니다.
•
Step 2: 관련 법규 검토. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 지선의 안전율은 2.5 이상, 인장하중은 4.31kN 이상, 소선 지름은 2.6mm 이상이어야 함을 명시하고 있습니다.
3
소선은 지름 1.2mm 이상인 금속선일 것
오답 함정 분석
지선에 사용하는 금속선의 지름은 2.6mm 이상이어야 합니다. 1.2mm는 규정보다 가늘어 강도가 부족합니다.
4
허용인장하중의 최저는 220kg으로 할 것
오답 함정 분석
허용 인장하중의 최저는 4.31kN(약 440kg) 이상이어야 합니다. 220kg은 기준의 절반 수준에 불과합니다.
자주 묻는 질문
Q.
지선의 안전율은 왜 2.5 이상이어야 하나요?
지선은 지지물이 쓰러지지 않도록 지탱하는 핵심 설비이므로, 예상되는 하중에 대해 충분한 여유 강도를 확보하기 위해 안전율을 2.5 이상으로 엄격하게 규정하고 있습니다.
Q.
도로를 횡단하는 지선의 높이 기준은 어떻게 되나요?
지선이 도로를 횡단하여 시설되는 경우 노면상 높이는 5m 이상으로 설치해야 합니다. 다만, 교통에 지장이 없는 경우에는 4.5m까지 완화할 수 있습니다.