기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2019년 3회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음의 ⓐ, ⓑ에 들어갈 내용으로 옳은 것은? 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장퓨즈는 정격전류의 ( ⓐ )배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 ( ⓑ )분 만에 용단되는 것이어야 한다.
선택지 분석
1
ⓐ 1.1, ⓑ 1
오답 함정 분석
비포장퓨즈의 법적 기준인 1.25배 및 2분 규정에 부합하지 않는 임의의 수치입니다.
2
ⓐ 1.2, ⓑ 1
오답 함정 분석
정격전류의 1.2배는 비포장퓨즈의 내성 기준인 1.25배보다 낮게 설정된 오답입니다.
ⓐ 1.25, ⓑ 2
정답 상세 해설
고압 비포장퓨즈는 정격전류의 1.25배에 견디고 2배의 전류에서 2분 이내에 용단되어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 고압 전로에 사용하는 과전류 차단기용 비포장퓨즈의 성능 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 비포장퓨즈는 정격전류의 1.25배의 전류에 견디는 성능을 갖추어야 합니다.
•
Step 3: 또한 정격전류의 2배 전류가 흐를 경우 2분 이내에 용단되어 전로를 안전하게 차단해야 합니다.
4
ⓐ 1.3, ⓑ 2
오답 함정 분석
1.3배는 고압 포장퓨즈의 내성 기준이며 비포장퓨즈의 기준인 1.25배와 혼동을 유도하는 선지입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 포장퓨즈의 기준은 어떻게 되나요?
고압 포장퓨즈는 정격전류의 1.3배에 견디고 2배의 전류에서 120분 이내에 용단되어야 합니다.
Q.
비포장퓨즈의 용단 시간이 포장퓨즈보다 짧은 이유는 무엇인가요?
비포장퓨즈는 소자가 노출되어 있어 열 축적이 적고 외부 환경에 민감하므로 사고 시 더 빠르게 반응하여 선로를 보호하도록 규정되어 있습니다.