Q문제
저압 가공전선이 건조물의 상부 조영재 옆쪽으로 접근하는 경우 저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우와 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 제외한다.)
선택지 분석
1
0.6
오답 함정 분석
0.6m는 저압 가공전선과 식물 사이의 이격거리 등 다른 시설물과의 기준으로 본 문제의 조영재 기준과는 다릅니다.
2
0.8
오답 함정 분석
0.8m는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에 적용되는 완화 기준이므로 문제의 제외 조건에 따라 오답입니다.
1.2
정답 상세 해설
저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 이격거리는 설치 위치와 전선 종류에 따라 결정됩니다.
•
Step 1: 저압 가공전선이 상부 조영재의 옆쪽 또는 아래쪽으로 접근하는 경우의 기본 이격거리는 1.2m 이상입니다.
•
Step 2: 문제의 단서 조항에서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 경우(0.8m)와 케이블 등을 사용하는 경우(0.4m)를 제외하였습니다.
•
Step 3: 따라서 예외 상황을 제외한 일반적인 시설 기준인 1.2m를 준수해야 합니다.
4
2.0
오답 함정 분석
2.0m는 상부 조영재의 위쪽으로 접근할 때 적용되는 기본 이격거리 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
조영재의 옆쪽과 위쪽의 이격거리 기준이 다른가요?
네, 다릅니다. 위쪽으로 접근 시에는 기본 2.0m 이상을 유지해야 하며, 옆쪽이나 아래쪽으로 접근 시에는 기본 1.2m 이상을 유지해야 합니다.
Q.
전선으로 케이블을 사용하면 이격거리가 어떻게 변하나요?
케이블을 사용하는 경우 절연 성능이 우수하므로 조영재와의 이격거리를 0.4m까지 완화하여 시설할 수 있습니다.