배선 및 조명설비
전기기사 필기 2021년 2회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
플로어덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서 연선을 사용하지 않아도 되는 전선(동선)의 단면적은 최대 몇 인가?
선택지 분석
1
2
오답 함정 분석
단선 사용이 가능한 범위에는 해당하나 문제에서 요구하는 최대 단면적 조건에는 부합하지 않습니다.
2
4
오답 함정 분석
단선 사용이 가능한 범위에는 해당하나 문제에서 요구하는 최대 단면적 조건에는 부합하지 않습니다.
3
6
오답 함정 분석
단선 사용이 가능한 범위에는 해당하나 문제에서 요구하는 최대 단면적 조건에는 부합하지 않습니다.
10
정답 상세 해설
플로어덕트 공사 시 전선의 선정 기준을 확인합니다. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선 제외)을 사용하며 원칙적으로 연선이어야 합니다.
•
연선 사용의 예외 규정을 적용합니다. 구리선(동선)의 경우 단면적이 10 이하이면 단선을 사용할 수 있습니다.
•
문제에서 요구하는 최대 단면적을 도출합니다. 단선을 사용할 수 있는 동선의 최대 크기는 10이므로 정답은 10입니다.
자주 묻는 질문
Q.
플로어덕트 공사에서 알루미늄선을 사용할 경우 단선 사용이 가능한 최대 단면적은 얼마인가요?
알루미늄선의 경우 단면적 16 이하일 때 단선을 사용할 수 있습니다.
Q.
플로어덕트 내부에 전선의 접속점을 만들어도 되나요?
아니요, 플로어덕트 안에는 전선의 접속점을 만들어서는 안 됩니다. 다만 전선을 분기하는 경우로서 그 접속점을 쉽게 점검할 수 있을 때는 예외적으로 허용됩니다.