특수설비(저압)

전기기사 필기 2009년 3회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
유희용 전차의 시설에 대한 설명 중 틀린 것은?

선택지 분석

1
전로의 사용전압은 직류의 경우 60V 이하, 교류의 경우 40V 이하일 것

오답 함정 분석

유희용 전차의 전로 사용전압은 직류 60V 이하, 교류 40V 이하로 규정되어 있으므로 이는 옳은 설명입니다.
2
전기를 공급하기 위하여 사용하는 접촉전선은 제 3레일 방식일 것

오답 함정 분석

전기를 공급하기 위한 접촉전선은 제3레일 방식을 사용하는 것이 기술기준에 부합합니다.
3
전기를 변성하기 위하여 사용하는 변압기의 1차 전압은 400V 미만일 것

오답 함정 분석

전기 변성용 변압기의 1차 전압은 400V 미만으로 시설해야 하므로 옳은 설명입니다.
전차안의 승압용 변압기의 2차 전압은 200V 이하일 것

정답 상세 해설

유희용 전차 내부에 시설하는 승압용 변압기의 2차 전압은 150V 이하로 제한되어야 합니다.
Step 1: 유희용 전차의 기술기준에 따르면 전로의 사용전압은 직류 60V 이하, 교류 40V 이하로 규정됩니다.
Step 2: 전기를 변성하기 위한 변압기의 1차 전압은 400V 미만이어야 합니다.
Step 3: 전차 안의 승압용 변압기 2차 전압은 150V 이하로 시설해야 하므로, 200V 이하라고 설명한 해당 선지는 틀린 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
유희용 전차의 접촉전선은 어떤 방식을 사용해야 하나요?
전기를 공급하기 위한 접촉전선은 반드시 제3레일 방식을 사용하여 시설해야 합니다.
Q.
유희용 전차 내부 변압기의 전압 제한이 엄격한 이유는 무엇인가요?
유희용 전차는 일반 대중이 이용하는 시설이므로 감전 사고 발생 시 인명 피해를 방지하기 위해 2차 전압을 150V 이하의 낮은 전압으로 제한합니다.