배선 및 조명설비
전기기사 필기 2014년 1회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
옥내 배선의 사용전압이 220V인 경우 금속관 공사의 기술기준으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
금속관과 접속부분의 나사는 3턱 이상으로 나사 결합을 하였다.
오답 함정 분석
금속관과 박스 기타의 부속품과의 접속 시 나사 접속은 5턱 이상의 나사 결합이 필요합니다.
2
전선은 옥외용 비닐절연전선을 사용하였다.
오답 함정 분석
옥내 배선 공사 시에는 옥외용 비닐 절연전선(OW)을 사용할 수 없습니다.
3
콘크리트에 매설하는 전선관의 두께는 1.0mm를 사용하였다.
오답 함정 분석
콘크리트에 매설하는 금속관의 두께는 1.2mm 이상이어야 합니다.
금속관에는 제 3종 접지 공사를 하였다.
정답 상세 해설
사용전압이 400V 미만인 저압 옥내 배선의 금속관에는 제3종 접지공사를 시행하는 것이 옳습니다.
•
Step 1: 문제에서 제시된 사용전압 220V가 400V 미만의 저압 범위에 해당함을 확인합니다.
•
Step 2: 관련 기술기준에 따라 400V 미만인 저압용 금속관 및 그 부속품에는 제3종 접지공사를 적용해야 합니다.
•
Step 3: 따라서 금속관에 제3종 접지공사를 하였다는 설명은 기술기준에 부합하는 옳은 내용입니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속관 공사 시 전선의 종류에 제한이 있나요?
네, 절연전선을 사용해야 하며 옥외용 비닐 절연전선(OW)은 사용이 금지됩니다.
Q.
금속관의 두께 기준은 장소에 따라 다른가요?
일반적인 경우에는 1.0mm 이상이지만, 콘크리트에 매설하는 경우에는 1.2mm 이상이어야 합니다.