변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 틀린 것은?

선택지 분석

1
방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다.

오답 함정 분석

피뢰기의 방전전류는 뇌충격전류의 파고값(Peak value)으로 나타내는 것이 표준 규격이므로 옳은 설명입니다.
2
피뢰기의 직렬갭은 속류를 차단 및 소호하는 역할을 한다.

오답 함정 분석

직렬갭은 평상시 절연을 유지하다가 이상전압 시 방전을 개시하고 방전 후 속류를 차단하는 역할을 하므로 옳은 설명입니다.
정격전압은 상용주파수 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.

정답 상세 해설

피뢰기의 정격전압은 속류를 차단할 수 있는 상용주파수 최대 허용 전압을 의미합니다.
전력계통에서 기기의 정격전압은 일반적으로 순시값이 아닌 실효값(RMS)으로 규정합니다.
따라서 정격전압을 순시값이라고 설명한 것은 피뢰기의 정의에 어긋나는 잘못된 표현입니다.
4
속류란 방전현상이 실질적으로 끝난 후에도 전력계통에서 피뢰기에 공급되어 흐르는 전류를 말한다.

오답 함정 분석

속류(Follow current)는 방전 종료 후에도 계통 전압에 의해 피뢰기에 계속 흐르는 전류를 의미하므로 옳은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
피뢰기의 정격전압은 왜 실효값으로 표시하나요?
전력계통의 전압 규격은 일반적으로 실효값(RMS)을 기준으로 설계 및 운용되기 때문에 피뢰기의 차단 성능을 나타내는 정격전압 역시 실효값으로 정의합니다.
Q.
피뢰기에서 속류 차단이 중요한 이유는 무엇인가요?
속류가 차단되지 않으면 피뢰기가 계속 도통 상태로 남아 지락 사고와 유사한 상태가 되어 설비 손상이나 계통 사고로 이어질 수 있기 때문입니다.