차단보호방식

전기기사 필기 2015년 1회 32번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
선로고장 발생시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호 장치와 직렬로 설치되어야 하는 장치는?

선택지 분석

1
배선용 차단기

오답 함정 분석

배선용 차단기는 자체적으로 고장 전류를 차단할 수 있는 능력을 갖춘 장치입니다.
2
유입 개폐기

오답 함정 분석

유입 개폐기는 부하 전류의 개폐에는 사용되나, 리클로저와 협조하여 고장 구간을 분리하는 섹셔널라이저의 기능을 수행하지 않습니다.
3
컷아웃 스위치

오답 함정 분석

컷아웃 스위치는 퓨즈를 사용하여 과전류나 고장 전류를 직접 차단하는 장치입니다.
섹셔널라이저

정답 상세 해설

섹셔널라이저는 고장 전류 차단 능력이 없으므로 리클로저와 같은 후비보호 장치와 반드시 직렬로 협조하여 동작해야 합니다.
Step 1: 섹셔널라이저의 기본 특성을 정의합니다. 섹셔널라이저는 선로 고장 시 발생하는 고장 전류를 스스로 차단할 수 없으며, 고장 전류의 흐름을 감지하고 횟수를 계수하는 기능을 수행합니다.
Step 2: 후비보호 장치와의 협조 원리를 파악합니다. 리클로저(Recloser)가 고장 전류를 차단하여 선로가 무전압 상태가 되었을 때, 섹셔널라이저는 미리 설정된 횟수만큼 고장 전류가 통과했음을 확인하면 선로를 개방하여 고장 구간을 분리합니다.
Step 3: 장치의 설치 목적을 확인합니다. 영구 고장 발생 시 리클로저가 재폐로를 반복하는 동안 섹셔널라이저가 고장 구간만 선택적으로 차단함으로써 정전 범위를 최소화하고 계통의 신뢰도를 높입니다.

자주 묻는 질문

Q.
섹셔널라이저가 단독으로 고장 전류를 차단할 수 없는 이유는 무엇인가요?
섹셔널라이저는 아크를 소멸시키는 소호 능력이 없기 때문에 고장 전류가 흐르는 상태에서 선로를 분리하면 장치가 파손될 위험이 있습니다. 따라서 반드시 리클로저가 선로를 무전압 상태로 만든 후에만 동작합니다.
Q.
리클로저와 섹셔널라이저의 협조 횟수는 어떻게 설정되나요?
일반적으로 리클로저의 재폐로 동작 횟수보다 섹셔널라이저의 카운트 횟수를 1회 적게 설정하여, 리클로저가 최종적으로 차단되기 전 무전압 상태에서 섹셔널라이저가 고장 구간을 분리하도록 설계합니다.
전기기사 필기 2015년 1회 32번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프