전력계통의 안정도
전기기사 필기 2007년 1회 24번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?
선택지 분석
계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다.
정답 상세 해설
계통의 직렬 리액턴스를 증가시키는 것은 송전 전력을 감소시켜 안정도를 저하시키는 요인이 됩니다. 안정도를 향상시키기 위해서는 리액턴스를 최대한 감소시켜야 합니다.
•
Step 1: 송전 가능 전력 공식 확인. 송전 전력 P = (Vs * Vr / X) * sinδ 공식에 의해 전송 가능한 전력은 계통의 리액턴스(X)에 반비례합니다.
•
Step 2: 리액턴스와 안정도의 관계 분석. 리액턴스(X)가 증가하면 최대 송전 전력이 감소하게 되어 계통의 정태 및 과도 안정도가 모두 낮아집니다.
•
Step 3: 안정도 향상 대책 도출. 따라서 안정도를 높이기 위해서는 복도체 채용, 직렬 콘덴서 설치, 병렬 회선수 증가 등을 통해 계통의 리액턴스를 줄여야 합니다.
2
전압 변동을 적게 한다.
오답 함정 분석
속응성 전압 조정기(AVR) 등을 사용하여 전압 변동을 억제하는 것은 계통의 안정도를 높이는 유효한 대책입니다.
3
고장시간, 고장전류를 적게 한다.
오답 함정 분석
고속 차단 및 고속 재폐로를 통해 고장 시간을 단축하고 고장 전류를 억제하면 과도 안정도가 크게 향상됩니다.
4
계통분리방식을 적용한다.
오답 함정 분석
사고 발생 시 고장 구간을 신속히 분리하거나 적절한 계통 분리를 시행함으로써 사고의 파급을 막고 안정도를 유지할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
리액턴스를 줄이기 위한 구체적인 방법에는 무엇이 있나요?
발전기나 변압기의 리액턴스를 작게 설계하고, 송전선로에 직렬 콘덴서를 삽입하거나 복도체 방식을 채택하여 선로 리액턴스를 줄일 수 있습니다.
Q.
고속 재폐로 방식이 왜 안정도 향상에 도움이 되나요?
고장 발생 시 선로를 신속히 차단했다가 다시 투입함으로써 탈조를 방지하고 송전의 연속성을 확보하여 과도 안정도를 높여주기 때문입니다.