전력계통의 운용과 보호
전기기사 필기 2014년 1회 37번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
배전선의 전력손실 경감 대책이 아닌 것은?
선택지 분석
피더(feeder) 수를 줄인다.
정답 상세 해설
피더 수를 줄이면 각 선로에 흐르는 전류가 증가하여 전력손실이 오히려 증가합니다.
•
Step 1: 전력손실 공식 에 따라 손실은 선로에 흐르는 전류의 제곱에 비례함을 확인합니다.
•
Step 2: 배전선의 피더(feeder) 수를 줄이게 되면 동일한 부하를 공급하기 위해 각 피더가 분담해야 하는 전류()가 커지게 됩니다.
•
Step 3: 전류가 커지면 전력손실()은 급격히 증가하므로 피더 수를 줄이는 것은 손실 경감 대책이 아닌 손실 증가 요인이 됩니다.
2
역률을 개선한다.
오답 함정 분석
역률을 개선하면 무효전류가 감소하여 선로의 전체 전류가 줄어들고 전력손실이 경감됩니다.
3
배전 전압을 높인다.
오답 함정 분석
전력손실은 전압의 제곱에 반비례하므로 배전 전압을 높이는 승압은 매우 효과적인 손실 경감 대책입니다.
4
부하의 불평형을 방지한다.
오답 함정 분석
부하 불평형을 방지하면 중성선에 흐르는 전류와 특정 상의 과부하를 막아 전체적인 전력손실을 줄일 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력손실과 전압은 어떤 관계가 있나요?
전력손실은 전압의 제곱에 반비례합니다. 따라서 전압을 높이면 전력손실을 크게 줄일 수 있어 효율적인 전력 전송이 가능합니다.
Q.
역률 개선이 왜 전력손실을 줄이는 대책이 되나요?
역률이 낮으면 동일한 유효전력을 공급하기 위해 더 많은 전류가 필요합니다. 역률을 개선하면 불필요한 무효전류가 줄어들어 선로 저항에 의한 열 손실이 감소합니다.