보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2019년 2회 26번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
선택 지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?
선택지 분석
1
단일 회선에서 지락고장 회선의 선택 차단
오답 함정 분석
선택 지락 계전기는 단일 회선이 아닌 병행 2회선 이상의 계통에서 고장 회선을 선택하기 위해 사용됩니다.
2
단일 회선에서 지락전류의 방향 선택 차단
오답 함정 분석
단일 회선에서의 방향 선택은 주로 방향 지락 계전기(DGR)의 역할이며, SGR은 다회선 간의 선택적 판별이 핵심입니다.
병행 2회선에서 지락고장 회선의 선택 차단
정답 상세 해설
선택 지락 계전기(SGR, Selective Ground Relay)는 병행 2회선 선로에서 지락 사고 발생 시 고장 회선만을 선택하여 차단하는 장치입니다.
•
Step 1: 병행 2회선 계통의 특성을 확인합니다. 병행 회선에서는 지락 사고 시 건전 회선과 고장 회선 모두에 영상 전류가 흐를 수 있어 단순한 계전기로는 구분이 어렵습니다.
•
Step 2: SGR의 동작 원리를 적용합니다. 각 회선에 흐르는 영상 전류의 크기와 방향을 비교하여 어느 회선에서 사고가 발생했는지 판별합니다.
•
Step 3: 판별된 고장 회선만을 선택적으로 차단함으로써 계통의 안정성을 유지하고 정전 범위를 최소화합니다.
4
병행 2회선에서 지락고장의 지속시간 선택 차단
오답 함정 분석
SGR은 고장의 지속시간을 제어하는 것이 아니라 고장 회선의 위치를 판별하여 선택적으로 차단하는 것이 목적입니다.
자주 묻는 질문
Q.
선택 지락 계전기(SGR)는 어떤 경우에 주로 사용되나요?
주로 비접지 계통의 병행 2회선 송배전 선로에서 지락 사고가 발생했을 때, 사고가 난 회선만 골라내어 차단하기 위해 사용됩니다.
Q.
SGR이 고장 회선을 선택하기 위해 필요한 정보는 무엇인가요?
영상 변류기(ZCT)를 통해 얻은 영상 전류와 영상 전압계기용 변성기(ZPT 또는 GPT)를 통해 얻은 영상 전압을 조합하여 고장 회선을 판별합니다.